:: 다음은 손님님이 쓰신 글입니다.
> 강관동바리 V4의 규격에 대해 정확히 알고자 물음을 올립니다
>
> 본 현장의 강관동바리 V4 사용 구간의 층고는 4.5M 입니다. 슬래브 두께 + 형틀 두께 해서 0.3M를 공제 하여 실 설치고는 4.2M 입니다.
>
> 여러 가설재 회사의 팜플렛을 보고 인터넷 자료를 보고 하니 , V4의 최고높이가 4.2M 라고 하는 곳과 4.0 M 라는 곳이 각각 있더군요.
>
> 임대해온 V4의 길이를 재보니 외관은 2.6M 가 약간 넘고, 내관은 1.6 M 정도 되던데, 이게 정확한 V4 내외관의 길이가 맞는 건가요?
>
> 이렇다면 4.2M 높이는 사용하지 못하는거 아닌가요?
> 강관동바리 V4의 내관과 외관의 길이를 알려주시면 감사하겠습니다.
[RE]
일반적인 파이프 서포트의 규격별 최대사용길이 및 외관, 내관의 길이는 아래와 같습니다

V1 :최대사용길이[3200mm -외관(1700mm)/내관(겹침길이 300mm 포함) : 1800mm
V2 :최대사용길이[3400mm -외관(1700mm)/내관(겹침길이 300mm 포함) : 2000mm)
V3 :최대사용길이[3800mm -외관(1700mm)/내관(겹침길이 300mm 포함) : 2400mm)
V4 :최대사용길이[4000mm -외관(1700mm)/내관(겹침길이 300mm 포함) : 2600mm)
참고로 안전인증을 받을당시 외관과 내관의 길이가 다른경우가 있으니 반드시 안전인증서를 확인하시기 바랍니다.

기타 자세한 사항에 대해서는043-295-1325 로 문의하여 주시기 바랍니다