(주)승진가설산업
Home | Contact us | Sitemap | Login
고객지원
질문과답변 Home 고객지원 질문과답변
질문과답변
제목 제가 집을 지을려고 하는데 써포트 높이좀 알려주세요 조회
1841
작성자 손님  작성일 2016-07-01
강관동바리 V4의 규격에 대해 정확히 알고자 물음을 올립니다

본 현장의 강관동바리 V4 사용 구간의 층고는 4.5M 입니다. 슬래브 두께 + 형틀 두께 해서 0.3M를 공제 하여 실 설치고는 4.2M 입니다.

여러 가설재 회사의 팜플렛을 보고 인터넷 자료를 보고 하니 , V4의 최고높이가 4.2M 라고 하는 곳과 4.0 M 라는 곳이 각각 있더군요.

임대해온 V4의 길이를 재보니 외관은 2.6M 가 약간 넘고, 내관은 1.6 M 정도 되던데, 이게 정확한 V4 내외관의 길이가 맞는 건가요?

이렇다면 4.2M 높이는 사용하지 못하는거 아닌가요?
강관동바리 V4의 내관과 외관의 길이를 알려주시면 감사하겠습니다.
이전글 파이프 서포트 동바리 설계기준 및 시공관련 기준에 대해 문의드립니다.
다음글 추천 #남성전용 #출장샵 #예약카톡;mx3636 #출장마사지 홈피;mix36.net #콜걸
   

(주)승진가설산업 | 충청북도 서원구 현도면 시목외천로 358-15 | 대표이사 이승진
TEL. 043)294/295/296-1325 | FAX. 043)297-1325
COPYRIGHT (C) 2009 CBGASEOL ALL RIGHT RESERVED.